主题:1.5P美的室外机一启动就把室内风机转速拖低?室内外风机电容已换???????? |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 634 |
| 积分: 1465 |
| 经验: 762 |
| 体力: 651 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2005-06-21 |
|
|
|
1.5P美的室外机一启动就把室内风机转速拖低?室内外风机电容已换???????? |
1.5P美的室外机一启动就把室内风机转速拖低?室内外风机电容已换????????
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2005-6-27 23:53:31 |
|
|
|
|
| 版主 |
   |
|
 |
|
 |
| 头衔: 版主 |
等级: 技术员 |
勋章:  |
| 发贴: 335 |
| 积分: 1637 |
| 经验: 777 |
| 体力: 3860 |
| 货币: 534 币 |
| 注册: 2004-06-01 |
|
| 浏览“恒通”的博客圈 |
|
|
|
|
| 是市电内阻增大引起的。应该检查220V线路。可架一条专线。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-6-28 7:12:14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 10 |
| 积分: 20 |
| 经验: 0 |
| 体力: 0 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-07-01 |
|
|
|
|
| 应该是线路问题 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-7-1 16:05:20 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 634 |
| 积分: 1465 |
| 经验: 762 |
| 体力: 651 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2005-06-21 |
|
|
|
|
| 我想是的,因为过后我听说用户哪儿同时开三台空调电压不够.而且用户邻居反映有时电压不稳? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-7-22 22:55:41 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 583 |
| 积分: 191 |
| 经验: 316 |
| 体力: 629 |
| 货币: 30 币 |
| 注册: 2004-12-21 |
|
|
|
回复:1.5P美的室外机一启动就把室内风机转速拖低?室内外风机电容已换???????? |
以下是引用 王善友 在 2005-7-22 22:55:41 的发言:
我想是的,因为过后我听说用户哪儿同时开三台空调电压不够.而且用户邻居反映有时电压不稳?
| 不是想,应该是市电电压的问题,有用电高峰期,由于线路老化用电量增加。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-7-29 11:11:19 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 12 |
| 积分: -40 |
| 经验: 0 |
| 体力: 0 |
| 货币: 1 币 |
| 注册: 2005-08-01 |
|
|
|
|
| 是电路的问题 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-8-1 10:19:40 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 96 |
| 积分: 192 |
| 经验: 24 |
| 体力: 310 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-05-24 |
|
|
|
|
| 应该是电压的问题,如电压没问题,看看电流要是还正常就是压缩机问题啦. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-8-11 0:17:02 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 53 |
| 积分: 68 |
| 经验: 71 |
| 体力: 392 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-08-17 |
|
|
|
|
增大电源线路的容量.
这是唯一可能. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-8-18 21:33:43 |
|
|
|
状态: |
|
|
|