游客,您好
免费注册 用户中心 支持中心 购买指南 加入收藏

购买金币方法

 电子技术资料网电路图下载家电维修网
新闻动态 维修实例与总线调整 电路图下载 精彩贴图 在线商城 博客圈 维修论坛
本版版规及导航
 交流论坛 -> 学习园地 -> 学习园地 -> [转帖]绝缘导线载流量估算
视远电子可供货产品目录 关于有的会员不能登陆论坛的解决方法 购买金币方法 电视高频头网上商店
迅雷看看电影在线看 免费电影在线看 电子技术联盟论坛管理规则 电子技术联盟网维修论坛功能使用录像演示
本版版主 ufo 老玩童
您是本贴第 301 位浏览者 
主题:[转帖]绝缘导线载流量估算
唯真
等级:  技术员
发贴: 259
积分: 672
经验: 10
体力: 157
货币: 9
注册: 2004-06-01
            1楼
 [转帖]绝缘导线载流量估算
估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。


--------------------------------------------------------
如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载
 2004-6-3 9:40:33
 
共有1篇贴子 页次:1/1 分页: 9 1 :
状态:
快速搜索:  
论坛跳转:
关于我们 网站留言 友情链接 与我在线 管理
Copyright 电子技术资料网电路图下载家电维修网 All Rights Reserved.
粤ICP备05002121号电话13543370009 邮箱ma163#21cn.com [发邮件时请将#号改为@,为避免垃圾邮件请谅解]
点击在线交流:4202030