阻容保护的问题 |
公司一台热稳定性试验炉,操作人员反应操作失控,自主升温。
这台试验炉是用富士温控仪输出的4——20mA的电流控制一台电压调整器,再通过晶闸管加热硅碳棒,单相380V,无变压器。接修后先测量了温控仪输出的信号,能够在变化范围内自由变化,怀疑是电压调整器有问题,正好手头有一个新的,换上一试,故障依旧。将温控仪与电压调整器的讯号线断开,发现电流依然很大,怀疑是晶闸管损坏,拆下测量,无损坏。维修陷入困境,仔细分析原理图,发现其主电路中晶闸管两端有一个阻容保护单元,应该不会是这个东西出问题吧?拆下测量,其容量明显偏小,但又无同型号的可更换,但这个试验炉为无变压器直接接入硅碳棒阻性负载,不会出现反向高压,索性将阻容保护去掉,开机试验电流和温度一切正常。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2005-2-1 15:00:51 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 204 |
| 积分: 298 |
| 经验: 9 |
| 体力: 990 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-05-27 |
|
|
|
|
1:硅碳棒的功率多大?阻容保护单元发热吗?
2:“容量明显偏小”不是问题所在;短路了?
3:阻容保护单元,你试用摇表摇一摇。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|