主题:一台威力50型空调开机1个多小时压机保护停机! |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 619 |
| 积分: 1432 |
| 经验: 723 |
| 体力: 622 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2005-06-21 |
|
|
|
一台威力50型空调开机1个多小时压机保护停机! |
| 一台威力50型空调开机1个多小时压机保护停机!正常工作低压压力0.4MP.电流7.8A左右,电源电压220V。冷凌器已经清洗过,50UF的压机电容换过,正常工作时回气管有露珠。房间温度也能降低,出故障时外风机在工作,压机接线庄上有220V的电压。现在我判断是压机自身有问题. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2008-7-10 22:28:35 |
|
|
|
|
|
  |
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 66 |
| 积分: 47 |
| 经验: 145 |
| 体力: 1707 |
| 货币: 2 币 |
| 注册: 2006-10-15 |
|
|
|
|
| 如果压力稳定,电源正常,制冷良好,我也认为是压缩机的问题 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-7-11 12:48:36 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 619 |
| 积分: 1432 |
| 经验: 723 |
| 体力: 622 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2005-06-21 |
|
|
|
|
| 已搞好,换了个50UF的电容就可以了.......................... |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-7-13 8:22:46 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 440 |
| 积分: 35 |
| 经验: 883 |
| 体力: 647 |
| 货币: 54 币 |
| 注册: 2007-11-14 |
|
|
|
|
| 换了个50UF的电容 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2008-7-29 16:54:12 |
|
|
|