主题:[求助]哪位大虾修过超市用的冰岛? |
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
| 头衔: 高级会员 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 193 |
| 积分: 330 |
| 经验: 360 |
| 体力: 1938 |
| 货币: 182 币 |
| 注册: 2005-08-26 |
|
|
|
[求助]哪位大虾修过超市用的冰岛? |
| 最近到一超市修一台冰岛,就是那种大型的冰柜,像个大水池的。制冷机组是用的三洋。压缩机是半开启式,故障是漏光了氟(F22).原来的故障是压机的线圈烧,前修理工换了线圈,端盖垫换的是个纸垫。我去看的时候发现端盖附近有很多油迹,于是换了个原装的端盖垫。打压检漏,压力是0.9MP,两天掉了0.1MP。又把高低压管路分别打压,一天的时间两边都掉了约0.2MP。可是检查各个接头包括端盖都看不见漏点。我是用洗洁精检查的。想问问各位:这种大型的冰岛一般打压用多少?是否允许有微小的泄漏(因为接头很多)? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2007-10-1 17:50:11 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
| 头衔: 高级会员 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 193 |
| 积分: 330 |
| 经验: 360 |
| 体力: 1938 |
| 货币: 182 币 |
| 注册: 2005-08-26 |
|
|
|
|
| 功夫不负有心人。终于找到了漏点。原来是一个安全阀漏气,在储液罐的下方。处理好,又观察了一天,没漏了。今天抽空灌了氟,低压0.3,高压2.0,是否合适?先试机一天,不知道明天情况如何? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-10-4 22:34:21 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
| 头衔: 高级会员 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 193 |
| 积分: 330 |
| 经验: 360 |
| 体力: 1938 |
| 货币: 182 币 |
| 注册: 2005-08-26 |
|
|
|
|
| 今天情况依然不理想,温度下不来。只能到20度。正常应该到10度以下。没有人可以帮我吗? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-10-5 16:10:05 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
| 头衔: 高级会员 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 193 |
| 积分: 330 |
| 经验: 360 |
| 体力: 1938 |
| 货币: 182 币 |
| 注册: 2005-08-26 |
|
|
|
|
唉!看来这里没有这方面的高手啊! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-10-6 18:47:02 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 163 |
| 积分: 217 |
| 经验: 351 |
| 体力: 2878 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2006-12-07 |
|
|
|
|
| 哦。没说清楚原因。按你所说可能是氟加不到所为。澎涨阀是否好的。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
来这里想见识多些同行 |
|
|
2007-10-6 22:35:22 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
| 头衔: 高级会员 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 193 |
| 积分: 330 |
| 经验: 360 |
| 体力: 1938 |
| 货币: 182 币 |
| 注册: 2005-08-26 |
|
|
|
|
| 谢谢回复!确实是氟少了。我又加了不少R22。现在温度下来了,不过只能到10°C,是否要调膨胀阀?是往里调还是往外? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-10-7 13:38:07 |
|
|
|
|
|
   |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 300 |
| 积分: 17 |
| 经验: 653 |
| 体力: 3737 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2007-03-22 |
|
|
|
|
|
| -------------------------------------------------------- |
三人行,必有我师!
QQ:583429108
交天下友 |
|
|
2007-10-11 9:00:53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 31 |
| 积分: 61 |
| 经验: 67 |
| 体力: 200 |
| 货币: 10 币 |
| 注册: 2007-12-01 |
|
|
|
|
| 膨胀阀的调整开度大小跟自来水的方向一样 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-12-11 14:04:11 |
|
|
|
状态: |
|
|
|