主题:5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!! |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 初级技师 |
| 发贴: 625 |
| 积分: 1444 |
| 经验: 738 |
| 体力: 628 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2005-06-21 |
|
|
|
5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!! |
| 5P华宝空调差点爆炸了。危险啊!!开始故障是:开机一会就没有冷气,检查发现是压机内部保护了。等压机冷了开机测量低压有2个压(0.2MP),看见回气管也起露珠了,认为F少了就加F.结果F加不进去,以为是加F管或顶针有问题,排除后不是他们的问题,又检查四通阀,用四通阀的电源线触碰一根公共端(零线),另一根也触碰380的任意一根.,听见有电磁阀的声音.在我触碰第5下时,“碰,碰”的爆炸声音,我被下坏了,声音持续了有10多秒,我当时我的眼睛就看见一团亮光,睁大都看不见了,过了几秒后就好了。结果看见接线庄被烧的面目全非。接好后开机还是一样的现象,为什么加不进去F呢?停机是压力表显示10个压(1MP),开机就是0.2MP,又加F还是加不进去?? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2007-8-15 22:50:43 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 163 |
| 积分: 217 |
| 经验: 351 |
| 体力: 2878 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2006-12-07 |
|
|
|
|
| 不要拿人家空调机来开玩笑 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
来这里想见识多些同行 |
|
|
2007-8-18 2:25:03 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 15 |
| 积分: 41 |
| 经验: 13 |
| 体力: 102 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2004-10-07 |
|
|
|
|
| 你空调加不进氟,你动四通阀的电源线干什么?如果我没说错的话,是你给四通阀加到380电压了。。。, |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
不知道的太多,向在大家学习 |
|
|
2007-8-22 12:27:18 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 140 |
| 积分: 165 |
| 经验: 193 |
| 体力: 1257 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-07-02 |
|
|
|
|
| 肯定是四通阀接到380上了.....是不是有堵的地方?
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-9-13 16:54:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 31 |
| 积分: 61 |
| 经验: 67 |
| 体力: 200 |
| 货币: 10 币 |
| 注册: 2007-12-01 |
|
|
|
|
| 电工常识学一学你的会看图纸电是一种看不到的东西,不懂不要乱动电器设备会出生命危险的. |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-12-11 15:19:43 |
|
|
|
状态: |
|
|
|