主题:[求助]志高空调显示E3 |
|
|
|
   |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 300 |
| 积分: 17 |
| 经验: 653 |
| 体力: 3737 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2007-03-22 |
|
|
|
[求助]志高空调显示E3 |
| 志高空调显示E3,一开机内风机和外机一开就停.请问各大师指教 |
|
| -------------------------------------------------------- |
三人行,必有我师!
QQ:583429108
交天下友 |
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2007-8-7 17:07:29 |
|
|
|
|
|
   |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 300 |
| 积分: 17 |
| 经验: 653 |
| 体力: 3737 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2007-03-22 |
|
|
|
|
| 哦,机器是36机
|
|
| -------------------------------------------------------- |
三人行,必有我师!
QQ:583429108
交天下友 |
|
|
2007-8-7 17:09:06 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 64 |
| 积分: 8 |
| 经验: 145 |
| 体力: 1564 |
| 货币: 30 币 |
| 注册: 2006-08-20 |
|
|
|
|
| 内机管温头坏 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-8 19:59:16 |
|
|
|
|
|
   |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 300 |
| 积分: 17 |
| 经验: 653 |
| 体力: 3737 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2007-03-22 |
|
|
|
|
| 机器管温头是3.9K,我换了管温头4.4K的开机30秒后出现E5.室温头为3.9K(管温和室温应该都是5K吧)但换了管温后E3现象不出现了就出现E5.这现象是在只试电脑板没在实机上试,风机没接管温也没放到管子上这E5是不是跟没装机有关啊? |
|
| -------------------------------------------------------- |
三人行,必有我师!
QQ:583429108
交天下友 |
|
|
2007-8-9 8:55:33 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 29 |
| 积分: 19 |
| 经验: 58 |
| 体力: 248 |
| 货币: 81 币 |
| 注册: 2006-12-16 |
|
|
|
|
| 管温要感觉到温度,不然就会显示室外机故障 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-9 21:53:19 |
|
|
|
|
|
   |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 300 |
| 积分: 17 |
| 经验: 653 |
| 体力: 3737 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2007-03-22 |
|
|
|
|
| 哦,E5是室外机故障.谢谢各位大师 |
|
| -------------------------------------------------------- |
三人行,必有我师!
QQ:583429108
交天下友 |
|
|
2007-8-10 9:57:49 |
|
|
|