主题:重现盘管后,压缩机过热 |
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 131 |
| 积分: 187 |
| 经验: 304 |
| 体力: 3086 |
| 货币: 3 币 |
| 注册: 2006-11-13 |
|
|
|
重现盘管后,压缩机过热 |
| 工作20分钟压缩机过热保护,只有上边3圈结霜,毛细管用2.5M。怎么回事? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2007-8-1 17:41:41 |
|
|
|
|
| 版主 |
    |
|
 |
|
 |
| 头衔: 版主 |
等级: 高级技师 |
勋章:   |
| 发贴: 1962 |
| 积分: 741 |
| 经验: 4023 |
| 体力: 30879 |
| 货币: 502 币 |
| 注册: 2005-09-13 |
|
|
|
|
| 如果盘管前没有过热的话,可能是加氟过多。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
为人须忠实,人生才安乐!
学海无崖,勤是岸!愿与您风雨同舟!
邮箱:xiew777@sina.com |
|
|
2007-8-1 19:57:24 |
|
|
|
|
|
   |
|
 |
|
 |
等级: 技术员 |
| 发贴: 300 |
| 积分: 17 |
| 经验: 653 |
| 体力: 3737 |
| 货币: 31 币 |
| 注册: 2007-03-22 |
|
|
|
|
| 毛细管也有大小的啊,不一定用2.5米啊,我想你的毛细管很细的,你用短一点.用1.5米看看怎么样
|
|
| -------------------------------------------------------- |
三人行,必有我师!
QQ:583429108
交天下友 |
|
|
2007-8-7 17:34:00 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 131 |
| 积分: 187 |
| 经验: 304 |
| 体力: 3086 |
| 货币: 3 币 |
| 注册: 2006-11-13 |
|
|
|
|
| 就是2楼的方法,将毛管减到1.5M左右时,工作正常。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-8-21 7:20:51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 31 |
| 积分: 61 |
| 经验: 67 |
| 体力: 200 |
| 货币: 10 币 |
| 注册: 2007-12-01 |
|
|
|
|
| 冷凝器是风冷的就是灰尘多,是钢丝网的为冷凝面积不够,毛细管2.5米长短还的看内径,也可以看一下高压正常时R12为10个压左右 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2007-12-11 15:41:42 |
|
|
|