绝缘导线载流量估算
6{;Kd{;q1QK$[+V7[:B'u
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
9J8|[$?U3Lwww.ma163.net(mm 2 )
u
k,c0Sx'sN www.ma163.net
E8Fq&_KN]
1
:RY0F|SKj`U&dx L&B5L R:] WS
U1p:v.R;NAwww.ma163.net1.5www.ma163.netd;@5F\0GR2w lg
^I2u'|/N:A
^wBN
k"^ M
[ON2.5www.ma163.net&W ]n+S7P&a-any
|]s
[:sIy { @
P'D3i~@4
,Q Y%hA(On
Hwww.ma163.net XGRx&KKS5F
-XEqXV.I@imH
6www.ma163.netHrXc@QH1F
www.ma163.net%c-S&KY/k}ut
J-O6r2w6A@I8T&F`www.ma163.net10
.Y@ p-c
_y
8V]8~a!xFH0qwww.ma163.net www.ma163.net:c%@!gr
Z4q
T^
16
4h4f)k @
v,Z]fkwww.ma163.net SZ3C4~ p;RXgsQ
8nQ/{4g4Je25
#w
s"O+d0t1e}N *F5\2xz!eR
Y.z'fi\0sm)RV35
W+mh$_Juk7Gwww.ma163.net M%y)m$KtN5a
;^a&c|(|"OK502l
P;D/T1d@:K
i7~%C7c u$W!Fg D6TeFY;D+~
F0n
70j3b4| E
D G*by~
7[CJ'eZD
M
95
@7Ux\8g)z v4^s(ewww.ma163.net 120
!?8_?uN/Ug/U
载流是截面
7I%T+w:BJ
F S倍数&@ErDJ.]u
9
x'J:c\0B/p/l5k9q$j 8www.ma163.net"}i N|i$b;T
7/\ `P
WM ZnB
6/Su-E,i9h
c-R"R
5.wZ,^d3o4OX
4 hs7{2}!m,{
3.5www.ma163.nete8^&_b V9T9 3
.n&RO5F w5l 2.5#b&bj Q&]
载流量\0[ n\0~:c6v,Hi
(A)www.ma163.net-W5u
F'f4xuY0cX3W*oB
9
1S)n(el:cGC7qwww.ma163.net 14#r'z*Y} D2h5H+~LRr
23www.ma163.net\0~R2ji k#zQZ
32
c%Aw&vu| Y
A 48/u}U+v+a&gS a
60)g2b
Dr\*rh
90SGu _,R3si
100www.ma163.net{ B&T` L0R#UB B p
123www.ma163.net3P1JH9D!d f
150
$C/uzD)d0X 210^_Ba
n/N1q
238
xc$JNt;` 300
|0uEEk+kwww.ma163.net
估算口诀:
'r%C
?"YO"na0tN
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
-z hm"VxXV(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
)m/M]e
`}j/l8])x“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。9e c%s(z0hH.X!Ir
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。www.ma163.net.v
F/n:l(Q\0^.T
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
.T,L,e_dcR
|
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2006-9-14 21:28:19 |
|
|
|
|
|
  |
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 90 |
| 积分: 89 |
| 经验: 183 |
| 体力: 1736 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2006-02-28 |
|
|
|
|
| 乱七八糟。。。。。。。。。。。。。。。。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2006-10-1 8:35:07 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 13 |
| 积分: 18 |
| 经验: 26 |
| 体力: 875 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2006-10-31 |
|
|
|
|
| 乱码无法看清楚 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2006-11-1 23:21:47 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
| 头衔: 高级会员 |
等级: 维修工 |
| 发贴: 139 |
| 积分: 855 |
| 经验: 288 |
| 体力: 1139 |
| 货币: 1581 币 |
| 注册: 2006-06-14 |
|
| 浏览“jtpxy”的博客圈 |
|
|
|
|
| 外星语言? |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2006-11-6 17:01:41 |
|
|
|
状态: |
|
|
|