主题:[求助]开机一会儿室内蒸发器和低压管都有结霜,然后室内机突然由制冷变为制热 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 6 |
| 积分: 13 |
| 经验: 0 |
| 体力: 0 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-08-06 |
|
|
|
[求助]开机一会儿室内蒸发器和低压管都有结霜,然后室内机突然由制冷变为制热 |
我有一台1,5匹的奥克斯空调KFR一32G型号,故障是开机一会儿室内蒸发器和低压管都有结霜,然后室内机突然由制冷变为制热,该是什么问题呢?经查是室内风筒电机出很小,这样会引起蒸发器和低压管结霜吗,然后室内机突然由制冷变为制热吗?
请大家帮忙 谢谢! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
| 如果论坛附件不能下载,请登陆电信站点(http://www.ma163.com)下载 |
|
|
|
|
2005-8-8 7:17:18 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 39 |
| 积分: 88 |
| 经验: 0 |
| 体力: 0 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-07-22 |
|
|
|
|
| 是这样吗? |
|
|
|
|
2005-8-10 17:26:57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 70 |
| 积分: 43 |
| 经验: 36 |
| 体力: 159 |
| 货币: 2 币 |
| 注册: 2005-08-10 |
|
|
|
|
| 室内风筒电机出很小是会出现蒸发器和低压管结霜,但是引起制冷变为制热我看不大可能吧,在制热时四通阀线圈有电压吗 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-8-10 21:55:31 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 6 |
| 积分: 13 |
| 经验: 0 |
| 体力: 0 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-08-06 |
|
|
|
|
| 今天换上新的室内风筒电机上去好了。 谢谢地家! |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-8-11 21:43:24 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
等级: 新手上路 |
| 发贴: 13 |
| 积分: 28 |
| 经验: 0 |
| 体力: 0 |
| 货币: 0 币 |
| 注册: 2005-10-08 |
|
|
|
|
| 我也碰到这种情况,把风叶清洗一下就ok了。 |
|
| -------------------------------------------------------- |
|
|
|
2005-10-16 11:04:53 |
|
|
|
状态: |
|
|
|